Deutsch

Энергообеспечение недвижимости 2

15.11.23 09:44
Re: Энергообеспечение недвижимости 2
 
Mickjohn постоялец

очень интересно


температура в баке не выше 40 град

питьевая вода у вас прямо из бака?


у меня friwa не работает при температуре бака 40, но у вас ее нет - правильно?


soll temperatur" у меня 62


то есть пумпа может нагреть воду внутри себя до 62 без heizstab?

очень хорошо


но графика потребления энергии пумпой нет?


300 ватт - это постоянное потребление пумпы или пиковое?

300 ватт должно нагревать 1 куб воды на 0,3 градуса, или 250 на 0,75 градуса

если мы берем СОР 3 - 2,5 градуса в час


Пример: если температура упала ничжэ 40 град. но интервал меньше 3х часов до последнего включения -> пумпа не включается и ждёт 3и часа.

вот это я не понял - то есть если я пошел конкретно мыться сразу после последнего включения и слил 100 литров воды за 10 минут (заменил 40 градусов на 10, 100 литров) - вода замечательно упадет до 17,5 градусов?

там должен быть гистерезис, то есть если вода в баке должна быть где-то 40 градусов, то пумпа должна нагревать до (например) 45 градусов, ждать пока вода остынет и потом опять нагревать

интересно потребление в момент нагрева


есть график температуры в баке?

температура в баке 40 градусов - наверху или в середине или внизу? или средняя?

я бы посмотрел бы на статистику нагрева воды и взяимосвязь с потреблением энергии.

 

Перейти на